Напряжение на отводах первичных обмоток трансформаторов ТAН104 на 127/220 В: между выводами 1 и 2, 4 и 5 - 110 В; между выводами 2 и 3, 5 и 6 - 7 В.
При использовании трансформаторов ТAН104-127/220 на 127 В необходимо: соединить выводы 1 и 6, 3 и 4, при этом магнитные потоки первичных обмоток обоих стержней суммируются; подать напряжение 127 В на выводы 1 и 3 или 4 и 6.
При использовании трансформаторов ТAН104-127/220 на 220 В необходимо: соединить выводы 2 и 5; подать напряжение 220 В на выводы 1 и 4.
Выводы выходных обмоток трансформатора ТАН104 можно соединять последовательно и параллельно. Однако при этом следует учитывать особенности "двухкатушечных" трансформаторов на стержневых сердечниках:
При паралельном соединении обмоток на одной катушке начало одной обмотки соединяется с началом другой и конец с концом (чётный вывод с чётным, нечётный с нечётным); на разных катушках наоборот - начало обмотки одной катушки с концом обмотки с другой катушки (чётный с нечётным).
При последовательном соединении обмоток на одной катушке начало одной обмотки соединяется с концом другой (чётный вывод с нечётным), на разных катушках - начало обмотки с одной катушки с началом обмотки с другой катушки (чётный вывод с чётным, нечётный с нечётным).
** Выводы 15 и 24 являются исключением из правила "чет-нечет".